전력값이 음수(-)로 표시됩니다?
날짜 : 2018-11-16
모델명 Accura 3300E
유 형 계측
다운로드
2018-11-16 조회수 : 186

CT, PT와의 연결이 올바른지 결선도를 참고하여 확인해 주시기 바랍니다.

n  Accura 3300E 전압입력단자[V1, V2, V3, VN] ABC상 순서로 정확히 연결되었는지 확인해 주십시오.

n  Accura 3300E 전류입력단자[1S-1L, 2S-2L, 3S-3L] ABC 상 순서와 방향이 정확히 연결되었는지 확인해 주십시오.

 